17
152
292
小学生
miss_moonshow 发表于 2016-2-16 17:26 该条小结中,1)在计算围护结构时还是采用50年重现期的基本风压,如果房屋高度大于60m时,还应乘以1.1的增 ...
使用道具 举报
0
100
1002
初中生
4
328
364
9
115
223
voidray 发表于 2016-2-17 09:13 计算高层时乘1.1,按高规,围护结构计算按局部荷载计算,按荷载规范,不乘1.1,个人看法 ...
yxgsnail 发表于 2016-2-17 09:38 还应该注意高层与高耸结构的定义
voidray 发表于 2016-2-19 14:06 这两种结构不是超过60风载都乘1.1?没有区别吧
7
104
334
miss_moonshow 发表于 2016-2-16 16:40 《荷规》的式8.4.4-2条中的ωo要乘以1.1(如果H>60m),这个1.1 的提高的例题!谢谢! ...
431
974
一休哥 发表于 2016-3-13 11:38 就在我给的例题解答中啊,求x1时,分母中的0.55就是1.1*0.5。本例题是兰书例7.1.5。 ...
小菜 发表于 2016-3-17 13:52 计算围护结构,不乘1.1,那基本风压取50年的还是100年的?