346282770 发表于 2016-3-11 10:15
朱总的意思是抗震构造措施的提高吧?

应该是抗震构造措施
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

25

帖子

20

积分

学前班

Rank: 2

积分
20
12#
发表于 2016-3-16 20:49 | 只看该作者
(摘自老朱)本条规定中的抗震等级提高可理解为对应于“抗震构造措施的抗震等级”,而对应于“抗震措施的抗震等级”可不提高。也就是只提高与抗震构造措施相关的内容,而与抗震措施相关的如内力调整系数等可不加大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

287

积分

小学生

积分
287
13#
发表于 2016-7-26 21:26 | 只看该作者
条文说明中说了 是对抗震构造措施 提高 内里调整不提高
回复 支持 反对

使用道具 举报

5

主题

157

帖子

670

积分

小学生

积分
670
14#
发表于 2017-5-31 12:33 | 只看该作者
lisa 发表于 2016-3-11 10:15
朱总的意思是抗震构造措施的提高吧?

10.2.6条条文说明也是提高抗震构造措施