zl0377 发表于 2016-2-18 13:54
请教,此题题干说平面内支撑计算长细比大于平面外计算长细比,是怎么计算得出的?单槽钢回转半径已经给出, ...
TXD124 发表于 2016-2-19 19:02
1.此题并无漏洞,槽钢的摆放一般都是Iy是平面内。2.抗规421页,你那个说法无依据。 ...
大头 发表于 2016-3-2 14:52
支撑杆件是与柱通过节点板连接,节点板是固定在钢柱的的腹板还是翼缘呢? ...
大头 发表于 2016-3-2 13:52
本题中的长细比λ=8116/49.8 ,其中8116是平面内的计算长度,而ix对应的是平面外的回转半径,本题中的长 ...
zwsrouqiu008 发表于 2016-2-19 18:52
1.算支撑用2倍的多遇地震作用下水平作用组合值,图中1,2,3为什么这样取?
2.抗规K.2.2中“i节间”是什么意 ...
coming133 发表于 2016-3-5 09:42
这也是看钢结构设计手册10.3.3节柱间支撑的截面形式和计算,对于双片支撑,平面外一般有联系板连接,基本 ...
zwsrouqiu008 发表于 2016-2-19 18:52
1.算支撑用2倍的多遇地震作用下水平作用组合值,图中1,2,3为什么这样取?
2.抗规K.2.2中“i节间”是什么意 ...
fqqyaya 发表于 2016-4-6 09:07
你好,你这个答案是哪个版本的,是张庆芳的书吗?
TXD124 发表于 2016-2-19 19:22
1.柱间支撑采用的双片,计算用单片所以除以2. 2.节间表示是一个跨距范围内的支撑. ...
coming133 发表于 2016-3-5 09:37
可以参考钢结构设计手册508页,要看柱子的形式和柱间支撑形式。一般的情况,当柱子为工字型,单片支撑节 ...
biguo2017 发表于 2017-2-12 08:29
400是厂房的总剪力,算到单侧柱间支撑为200,算到单肢应为100,哪位大侠解释一下? ...
xgp5945 发表于 2017-8-18 09:11
同问!题目中根本就没说清楚,这个“2倍多遇地震力N=400KN” 是厂房整体的? 还是分配到A轴上的?
...
jz053031 发表于 2017-8-22 14:11
这个是17题的图,不能作为21题的条件。根据所给条件,就是边列受到的剪力。 ...
still_world 发表于 2016-8-17 11:13
我对这个题也有这个疑问,验算时为什么要用2倍地震,那个除以2只是考虑了双片支撑,答案说已经考虑了25%的 ...
大头 发表于 2016-8-21 20:07
这个支撑应该是这样放的吧?既然是这么放,那为什么计算平面内的长细比时对应的是ix而不是iy呢?到现在还 ...