第一证书

标题: 2014年一级真题上午第25题 [打印本页]

作者: disizu    时间: 2015-12-15 11:12
标题: 2014年一级真题上午第25题
本帖最后由 disizu 于 2015-12-15 11:37 编辑

[attach]1958[/attach]
[attach]1957[/attach]
[attach]2029[/attach]


作者: disizu    时间: 2015-12-15 11:20
[attach]2068[/attach]
作者: coming133    时间: 2016-3-16 09:30
疑问:题解中120〉12t=96mm,t应该是连接板的厚度,但题中貌似没有给出吧?
作者: fqqyaya    时间: 2016-3-29 11:31
我也很纳闷,这个题并没有给拼接板的厚度,怎么得出12t就是96mm的
作者: Luischen    时间: 2016-3-29 11:51
fqqyaya 发表于 2016-3-29 11:31
我也很纳闷,这个题并没有给拼接板的厚度,怎么得出12t就是96mm的

估计是考题没有印上去,大伙都用了tw=11去判断就选择了A。逻辑分析如下:如果1道题很难!那么就有25%或者更低但是不会低到7.6%滴选择到正确答案;如果1道题很简单!那么就会超过50%或者更高选到答案!联系到本题,只是一个构造,表8.3.4虽然很繁杂,但是花点时间应该能做出来。
作者: hongwi203    时间: 2016-3-29 14:55
这题好像是有点问题,可能是要考生来判断连接板厚度,可以选择连接板的厚度为8mm,这样答案才能说得过去。
作者: river_    时间: 2016-3-29 17:16
我记得老朱在某本书上说这题缺条件t=8。
作者: cwz0325    时间: 2016-4-28 00:21
[attach]11528[/attach]
这个是张庆芳根据等强度原则计算的连接板厚度的取值为8

作者: coming133    时间: 2016-4-28 14:24
river_ 发表于 2016-3-29 17:16
我记得老朱在某本书上说这题缺条件t=8。

哪本书里有说明?14的解答里好像没有吧
作者: coming133    时间: 2016-4-28 14:25
cwz0325 发表于 2016-4-28 00:21
这个是张庆芳根据等强度原则计算的连接板厚度的取值为8

是张庆芳哪一年的版本?
作者: cwz0325    时间: 2016-4-29 20:46
coming133 发表于 2016-4-28 14:25
是张庆芳哪一年的版本?

15年版本
作者: 睡懒觉    时间: 2016-5-15 07:41
本帖最后由 睡懒觉 于 2016-5-15 08:35 编辑
cwz0325 发表于 2016-4-28 00:21
这个是张庆芳根据等强度原则计算的连接板厚度的取值为8
不好意思之前没注意 是张书的图印刷有错误
作者: hnkanzi    时间: 2016-7-28 12:49
本帖最后由 hnkanzi 于 2016-7-28 14:56 编辑

这道题目的母材螺栓边距不用大于2d0吗,如需要,则有95<2*2*24=96,所以两个都不符合了。。。
作者: 匿名    时间: 2016-8-6 21:41
hnkanzi 发表于 2016-7-28 12:49
这道题目的母材螺栓边距不用大于2d0吗,如需要,则有95

95等于45*2+5,还是45做对比,而不是95
作者: 晓迷离    时间: 2016-8-24 15:20
这题按张庆芳的计算好坑爹,谁能想到还要算连接板厚啊,而且等强连接的解释也比较牵强
作者: 晓迷离    时间: 2016-8-26 10:33
http://weibo.com/1422007562/CjWhz0EGj?refer_flag=1001030103_&type=comment
朱炳寅
2015-5-28 17:12 来自 中国移动-三星NoteⅡ
今年的书印得有点赶,一级有两处印刷错漏:上午25题,横线下应有t=8;下午20题,应和12000比较,答案B。抱歉
老朱微博说是漏了条件
作者: hehaiwei1    时间: 2017-2-17 22:04
coming133 发表于 2016-3-16 09:30
疑问:题解中120〉12t=96mm,t应该是连接板的厚度,但题中貌似没有给出吧?


作者: bxl    时间: 2017-6-19 11:20
张书也不完全是等强连接,没有考虑孔前传力
作者: 逍遥游    时间: 2017-7-20 12:42
朱总的微博有勘误!
作者: dysmida    时间: 2017-7-20 21:17
条件不够
作者: jz053031    时间: 2017-8-22 16:32
逍遥游 发表于 2017-7-20 12:42
朱总的微博有勘误!

太搞了,新版本朱炳寅采用了张庆芳的观点,估算连接板厚度。
作者: exo1127    时间: 2017-9-10 10:36
jz053031 发表于 2017-8-22 16:32
太搞了,新版本朱炳寅采用了张庆芳的观点,估算连接板厚度。

15年微博认错,17年盖错,
作者: fzshenhao    时间: 2018-5-16 22:18
cwz0325 发表于 2016-4-28 00:21
这个是张庆芳根据等强度原则计算的连接板厚度的取值为8

不知道这个在计算厚度的时候为什么还要除以2,疑惑
作者: sdf521    时间: 2019-7-26 08:40
fzshenhao 发表于 2018-5-16 22:18
不知道这个在计算厚度的时候为什么还要除以2,疑惑

2块连接板呗。不过纵观此题,从题干中读不到任何关于有2块连接板的信息。那么这个2块连接板就应该是实际工程大多这么干,联系实际工程啊,这…………就是道神仙题。计算t的方法也值得商榷。。。总之问题多多。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2