天空 发表于 2016-1-13 10:51
补充说明:本题应该按照地基基础规范2011版 附录U P175 计算b0,解答中没有提及,只看桩规5.9.10是看不懂的 ...
天空 发表于 2016-1-13 10:51
我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该是1.0而不是0.6吧?
云长写爱 发表于 2016-1-13 11:14
《桩规》5.9.10条第三小点有计算公式,跟《地规》不一样,答案是按《桩规》来的 ...
天空 发表于 2016-1-13 10:51
地基基础规范2011版 附录U P175 的图和桩基础5.9.10的图不一样
我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该 ...
白菜 发表于 2016-1-13 11:22
仔细看,地规附录U和桩规的A-A截面不在一个位置
fqqyaya 发表于 2016-3-15 23:03
对,仔细看规范,对于锥形截面,也有两个截面需验算抗剪承载力,一个是承台变阶处,一个是柱边,桩规给出的 ...
chenbiao1000 发表于 2017-4-30 21:05
by2应该是1.0,但是计算λ的时候,ax2应该是取至柱边的,
2012年题目也没错,因为题目指出了计算变截面处, ...
天空 发表于 2016-1-13 10:51
地基基础规范2011版 附录U P175 的图和桩基础5.9.10的图不一样
我的问题:计算b0是里的by2,按照规范应该 ...
nine11_wtg 发表于 2016-8-7 22:12
柱边取600,变阶处取1000,根据题中所求取值。
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |