作者: fqqyaya    时间: 2016-5-16 16:52
第四个问题有些疑问,规范12.2.7条的小注说,轴压比的抗震等级不应该降低,也就是还按8度去查抗震等级,应该是一级,求大神解释?11年的16题也是这个考点
作者: 谁与争锋    时间: 2016-5-16 17:21
解答有误,应为0.65-0.05
作者: 董垚谷    时间: 2016-5-16 17:52
我的观点和你一致
作者: fqqyaya    时间: 2016-5-16 18:15
谁与争锋 发表于 2016-5-16 17:21
解答有误,应为0.65-0.05

对,我也是这个做法
作者: taylortyler    时间: 2016-7-1 12:38
第III项,抗规12.2.5第4款,因为8度水平向减震系数>0.3,所以可不考虑竖向地震。
作者: 晓迷离    时间: 2016-8-23 11:51
我也按0.65-0.05计算的,抗震措施降一级,但是抗震等级不降啊
作者: 晓迷离    时间: 2016-8-26 14:55
朱炳寅
7月31日 07:10 来自 三星GALAXY Note 4
是//@阿斯旺钓鱼:朱总,你好,麻烦看看14年16题关于隔震的解答,是否有点小问题啊,轴压比的要求应该还是按一级要求吧!谢谢
老朱微博表示应该按一级来
作者: Luischen    时间: 2017-1-6 09:20
本帖最后由 Luischen 于 2017-1-6 20:25 编辑

第一点:《抗规》12.2.7条文说明表8(P457) 8度0.2g β=0.35<0.40 抗震措施对应烈度是7度0.1g 题解为按7度0.15g应该是错的。望有心人问一下朱老师。也可以对照:2011年一级真题上午第16题http://www.dyzs.com/thread-2101-1-1.html(出处: 第一证书)。最好对应朱老师的《解答及分析》(我自己的是2014年版(即2011~2013 一二级合在一起的)的第3-31页有详细解析)
第二点:《抗规》12.2.7第2款,柱子的抗震构造措施不降低,就是按8度0.2g,由《抗规》6.1.2 H=28m>24m应该是一级抗震构造措施,这里的理解不是因为要不要计竖向地震的问题,是竖向构件都不降低,所以四选项才是错误。答案是框架抗震等级可定为二级,是不完备,应该是抗震措施可定位二级,其中柱子抗震构造措施是一级(这一句可以不写)。可能为了不降低考试难度,不然把第四问的答案也托出,所以才有这样的写法。但是按照某一年真题(2012年一级真题上午第13题http://www.dyzs.com/thread-2488-1-1.html(出处: 第一证书)第三个选项解答)这个是错误答案,因为抗震等级也分成地震力的等级、抗震措施抗震等级和抗震构造措施抗震等级,也可以对照:2011年一级真题上午第16题http://www.dyzs.com/thread-2101-1-1.html(出处: 第一证书)。第三个选项,水平地震力不应该按7度0.15g计算,是应该按《抗规》12.2.5公式,其中里面amax还是按8度0.3g取值,然后乘以β除以调整系数得出amax1。也就是说个人觉得本题,第三个选项也是错的。