第一证书

标题: 高规7.2.27 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-14 14:06
标题: 高规7.2.27
[attach]1617[/attach][attach]1616[/attach]

作者: 畅风    时间: 2016-2-29 16:55
计算最小配筋率采用的全截面高度还是腹板高度?
作者: 三十而立    时间: 2016-2-29 17:24
应该是全截面吧
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-2-29 17:29
畅风 发表于 2016-2-29 16:55
计算最小配筋率采用的全截面高度还是腹板高度?

全截面计算,验算用有效高度
作者: fzshenhao    时间: 2016-3-3 07:54
本帖最后由 fzshenhao 于 2016-3-3 07:56 编辑

这里的两侧纵向构造钢筋采用的是面积,因为这里提到腰筋为面积配筋率不应小于0.3%
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-20 19:15
“两侧腰筋的总面积”按梁的腹板面积计算,为单位梁高配筋面积。
作者: lisa    时间: 2016-4-4 10:15
卧薪尝胆 发表于 2016-2-29 17:29
全截面计算,验算用有效高度

全截面计算指在计算面积时用全截面吗?
作者: lshuxuwin    时间: 2016-4-8 08:11
泊明净远 发表于 2016-3-20 19:15
“两侧腰筋的总面积”按梁的腹板面积计算,为单位梁高配筋面积。

应该是梁的总高度吧,连梁实际不是梁,是墙,配筋是总高吧。
作者: bbszhang    时间: 2016-4-8 09:34
借这个图我问个问题:第3点“顶层连梁纵向水平钢筋伸入墙肢的长度范围内应配置箍筋”,这里有暗柱的箍筋呀,施工做不到梁柱均有箍筋。是否暗柱的箍筋只做到连梁底?
作者: 自由行    时间: 2016-4-19 09:26
肯定是全截面面积
作者: bbszhang    时间: 2016-6-15 09:57
其中第2 项,“抗震设计时,沿连梁全长箍筋的构造应符合本规程第6.3.2条框架梁梁端箍筋加密区的箍筋构造要求”。是要求同连梁梁端相同的间距吗?06年二级真题下午39题,就不是这样理解。
作者: hnkanzi    时间: 2016-7-26 11:25
连梁配筋是否无最小配箍率要求,只要符合表计算要求和《高》6.3.2-4要求就好?
作者: elsan1422    时间: 2017-10-26 12:58
这个有定论了没?是全截面还是取腹板高度?矩形梁的腹板高度要不要再减去板厚(看作是T形的翼缘)?
作者: 老冰棍儿    时间: 2018-1-24 11:58
腹板高度。《混规》中有对梁腹板高度的计算要求。