第一证书

标题: 高规7.2.25 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-14 14:04
标题: 高规7.2.25
[attach]1614[/attach][attach]1613[/attach]

作者: mgaof    时间: 2016-2-28 11:56
强连梁的纵筋配筋不宜太大。怕实现不了“强剪弱弯”。

如果配筋超过了表中配筋率,则要进行强剪弱弯验算。
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-20 20:28
连梁是否满足强剪弱弯的要求,应按连梁的实配纵向钢筋进行强剪弱弯的验算。当连梁的纵向钢筋配筋率不大于表中数值时,一般可不进行连梁的强剪弱弯验算;当连梁的纵向钢筋配筋率大于表中数值时,应补充连梁的强剪弱弯验算。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2