第1款应该是,非抗震时取风荷载组合的剪力设计值,四级时取地震组合的剪力设计值。对吧
感觉这句话读起费脑子~~
作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 15:56
mgaof 发表于 2016-2-28 11:51
第1款应该是,非抗震时取风荷载组合的剪力设计值,四级时取地震组合的剪力设计值。对吧
感觉这句话读起费脑 ...

非抗震仅考虑风荷载作用的剪力设计值
作者: liumingqing    时间: 2016-3-4 15:57
这条规范的连梁剪力放大系数与混凝土规范189页有区别,混凝土规范配置对角斜筋的连梁取放大系数为1,高规并没有这条
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-5 12:21
相关规定《混规》11.7.8,《抗规》6.2.4
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-20 17:19
《混凝土规范》第11.7.8条规定“配置有对角斜筋的连梁其连梁剪力增大系数取1.0”,但是《抗震规范》及《高规》却没有此条文规定。
作者: 雨枫    时间: 2016-4-14 10:56
《混凝土规范》第11.7.8条规定“配置有对角斜筋的连梁其连梁剪力增大系数取1.0”,但是《抗震规范》及《高规》却没有此条文规定,高规9.3.8条计算暗撑钢筋面积时取用的Vb的调整系数是取1.0吗?
作者: 一如既往zsc    时间: 2016-4-14 11:05
雨枫 发表于 2016-4-14 10:56
《混凝土规范》第11.7.8条规定“配置有对角斜筋的连梁其连梁剪力增大系数取1.0”,但是《抗震规范》及《高 ...

暗撑还是按照正常的调整,1.0只针对对角斜筋
作者: xiaopang666888    时间: 2016-4-14 11:06
liumingqing 发表于 2016-3-4 15:56
非抗震仅考虑风荷载作用的剪力设计值

是的,注意分别两个字就能理解了
作者: sun110123456lf    时间: 2016-4-14 12:01
雨枫 发表于 2016-4-14 10:56
《混凝土规范》第11.7.8条规定“配置有对角斜筋的连梁其连梁剪力增大系数取1.0”,但是《抗震规范》及《高 ...

认为同样取1.0,剪力全部有暗撑承担了,没考虑箍筋和混凝土的抗剪作用,从性能化设计来看,承载力提高,构造可以降低
作者: yanghaha111    时间: 2016-4-14 13:43
分别取值
作者: 张学友    时间: 2016-4-21 11:35
对于Mb这里没有提到一级框架两端均为负弯矩时,绝对值小者取0,是否也要参照《混规》及《抗规》……小者取零?
作者: liumingqing    时间: 2016-5-4 21:29
同问高规中抗震等级为一级时,梁左右两端均为负弯矩时,是否取绝对值较小负弯矩为0?抗规和混规都有,高规没说明
作者: 平淡    时间: 2016-5-6 11:19
liumingqing 发表于 2016-5-4 21:29
同问高规中抗震等级为一级时,梁左右两端均为负弯矩时,是否取绝对值较小负弯矩为0?抗规和混规都有,高规 ...

抗规上有 我觉得应该取绝对值较小负弯矩为0 毕竟高层建筑也要满足抗震规范吧