第一证书

标题: 高规7.2.16 [打印本页]

作者: 苹果    时间: 2015-12-14 13:59
标题: 高规7.2.16
[attach]1600[/attach][attach]1601[/attach][attach]1602[/attach][attach]1599[/attach]

作者: wdx    时间: 2016-1-18 16:57
构造边缘构件,非底部加强部位(即上表中“其他部位”),箍筋的直径和间距要求是不是同拉筋?
作者: fqqyaya    时间: 2016-1-18 17:13
wdx 发表于 2016-1-18 16:57
构造边缘构件,非底部加强部位(即上表中“其他部位”),箍筋的直径和间距要求是不是同拉筋? ...

是的,这部分可以做成拉筋与箍筋结合的方式,规范固定了拉筋的要求,箍筋同样遵守
作者: yxgsnail    时间: 2016-1-21 15:30
底部加强部位与其他部位肯定不同的
作者: 蓝天    时间: 2016-2-28 15:17
设计时为了经济,箍筋与拉筋可以使用不同的级别
作者: jasonxchen    时间: 2016-3-1 10:25
想问一下,7.2.16中构造边缘构件和7.2.15中约束边缘构件,这两者有什么区别
作者: jz053031    时间: 2016-3-1 10:28
jasonxchen 发表于 2016-3-1 10:25
想问一下,7.2.16中构造边缘构件和7.2.15中约束边缘构件,这两者有什么区别

抗规68页,6.4.5你看下
作者: ygm    时间: 2016-3-1 10:31
规范已经说明了,什么情况下设置构造,什么设置约束。执行就可以了
作者: jasonxchen    时间: 2016-3-1 10:33
jz053031 发表于 2016-3-1 10:28
抗规68页,6.4.5你看下

明白了,使用位置的区别,感谢,感谢
作者: cc1    时间: 2016-3-4 10:00
是的。底部加强部位会比上部加强。
作者: 卧薪尝胆    时间: 2016-3-5 12:24
相关规定《抗规》6.4.3,《混规》11.7.14
作者: 泊明净远    时间: 2016-3-20 17:07
《混凝土规范》第9.4.8条规定,非抗震设计的剪力墙端部应每端配置“不宜少于4根直径12mm或2根直径16mm的钢筋”。
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-26 11:51
fqqyaya 发表于 2016-1-18 17:13
是的,这部分可以做成拉筋与箍筋结合的方式,规范固定了拉筋的要求,箍筋同样遵守 ...

想问一下,按照您的解释的话底部加强部位的箍筋或者拉筋都应该按照加强部位的箍筋配置,而其他部位的箍筋或者拉筋都应该按照其他部位的拉筋配置,是吧?但是13年的下午真题27题过渡层的箍筋是按照加强部位的箍筋配置的,这里是不是有矛盾?
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-26 11:52
同问本条规范的加强部位的拉筋和其他部位的箍筋怎么配置呢?

作者: 牛仔爱燕子    时间: 2017-3-24 15:34
第二款,“当端柱承受集中荷载时”,请问什么情况下是这样?
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-24 16:34
牛仔爱燕子 发表于 2017-3-24 15:34
第二款,“当端柱承受集中荷载时”,请问什么情况下是这样?

详见朱总的《建筑抗震设计规范应用与分析》P314。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2