第一证书
标题:
《砌体》6.1.4
[打印本页]
作者:
王木米1986
时间:
2018-3-26 17:17
标题:
《砌体》6.1.4
砌体规范
6.1.4
门窗洞口修正系数
u2
计算中,当洞口高度大于等于
4/5
的墙高时按独立墙段计算高厚比,应该如何计算? 分成独立墙段时
u2=1了,不是偏安全了吗?
作者:
gwj870926
时间:
2018-3-28 08:41
但是h变短了哈~
作者:
gwj870926
时间:
2018-3-28 09:17
综合起来是偏安全了额
作者:
王木米1986
时间:
2018-3-28 09:33
gwj870926 发表于 2018-3-28 08:41
但是h变短了哈~
h是墙厚,怎么会变短?我理解的是变成两个独立墙肢后,墙肢靠洞口一侧没有支撑了,是不是S变了,导致H0变化!不知道对不对。
作者:
gwj870926
时间:
2018-3-28 11:20
对是S变短了
作者:
gwj870926
时间:
2018-3-28 15:57
后来我看了看老朱的结构问答,你说的那个问题的确存在......
作者:
王木米1986
时间:
2018-3-29 08:51
gwj870926 发表于 2018-3-28 15:57
后来我看了看老朱的结构问答,你说的那个问题的确存在......
请问老朱怎么解释的?
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)