第一证书

标题: 《砌体》6.1.4 [打印本页]

作者: 王木米1986    时间: 2018-3-26 17:17
标题: 《砌体》6.1.4
砌体规范6.1.4门窗洞口修正系数u2计算中,当洞口高度大于等于4/5的墙高时按独立墙段计算高厚比,应该如何计算?  分成独立墙段时u2=1了,不是偏安全了吗?

作者: gwj870926    时间: 2018-3-28 08:41
但是h变短了哈~
作者: gwj870926    时间: 2018-3-28 09:17
综合起来是偏安全了额
作者: 王木米1986    时间: 2018-3-28 09:33
gwj870926 发表于 2018-3-28 08:41
但是h变短了哈~

h是墙厚,怎么会变短?我理解的是变成两个独立墙肢后,墙肢靠洞口一侧没有支撑了,是不是S变了,导致H0变化!不知道对不对。
作者: gwj870926    时间: 2018-3-28 11:20
对是S变短了
作者: gwj870926    时间: 2018-3-28 15:57
后来我看了看老朱的结构问答,你说的那个问题的确存在......
作者: 王木米1986    时间: 2018-3-29 08:51
gwj870926 发表于 2018-3-28 15:57
后来我看了看老朱的结构问答,你说的那个问题的确存在......

请问老朱怎么解释的?




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2