第一证书

标题: 关于钢筋砖过梁 抗剪计算 [打印本页]

作者: renzhixin523    时间: 2018-1-24 10:07
标题: 关于钢筋砖过梁 抗剪计算
[img]file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\410715004\QQ\WinTemp\RichOle\GYWW[KXE9RM@{1[CW17%]L0.png[/img][attach]16807[/attach]

[attach]16806[/attach]
这里面这个抗剪强度设计值 是否应该 考虑3.2.3条的调整系数?过梁截面为0.240*0.700=0.168<0.2
张庆芳书 里面没有考虑,不知道需不需要考虑?


作者: renzhixin523    时间: 2018-1-24 10:14
刚刚经过大神们的指点,确定需要折减,且是根据 无筋砌体调整,即为0.24*0.7+0.7=0.868。除去 局压计算外均考虑“小面积折减”。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2