标题: 地下一层柱和地上一层柱配筋问题
高规12.2.1条第三款  地下一层柱截面每侧的纵筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对应每侧纵向钢筋面积的1.1倍;  这里的纵筋面积指计算值还是实配值?
作者: 景程    时间: 2018-1-18 02:12
每侧钢筋的实配值。
作者: xiangrui031    时间: 2018-1-18 07:50
实配值!
作者: 短笛    时间: 2018-1-19 16:53
个人理解为实配值