第一证书

标题: 2012年一级真题上午第5题 [打印本页]

作者: fzshenhao    时间: 2017-12-17 09:16
标题: 2012年一级真题上午第5题


C:\Users\fzshe\Desktop\第一证书图片[attach]16667[/attach]
[attach]16668[/attach]
有个疑问,这边问的是支座截面处梁的箍筋配置,虽然说是不考虑抗震设计,但是框架结构梁端是有加密区的。这里的理解难道是非抗震区的框架梁?
各位的看法怎么样的 ?



作者: yuehua36    时间: 2017-12-26 10:22
不抗震有加密区?
作者: 寒冰    时间: 2017-12-28 08:43
本帖最后由 寒冰 于 2017-12-28 08:47 编辑

混规  表 9.2.9,非抗震不用加密