作者: always    时间: 2017-11-12 02:57
原因:旧规范要求验算6.2.2-1和6.2.2-2  新规范只要求验算6.2.2-2  具体见本条的条文说明 P372页 规范修订的时候 理应在此删除1.7这个系数
作者: 行知合一    时间: 2017-11-13 10:48
抗规P55页,在公式6.2.2-2前面有一句话:一级的框架结构和9度的一级框架可不符合上式要求,但应符合6.2.2-2。
这句话明确说了,可不符合6.2.2-1,但应符合6.2.2-2。你说的ηc的取值1.7,人家说的是对公式6.2.2-1中的η解释,不冲突的啊!
假如你要按公式1计算一个一级框架结构,你的η就要按1.7取值。如果你计算下来不符合公式1,那么应该符合公式2。你的问题属于文字范畴吧?
不知道我的解释对不对,也请大神共同讨论!
作者: always    时间: 2017-11-13 19:47
行知合一 发表于 2017-11-13 10:48
抗规P55页,在公式6.2.2-2前面有一句话:一级的框架结构和9度的一级框架可不符合上式要求,但应符合6.2.2-2 ...

我已经无言以对了  嘎嘎嘎嘎