第一证书
标题:
独立基础配筋截面问题
[打印本页]
作者:
奋斗_心
时间:
2017-10-20 15:24
标题:
独立基础配筋截面问题
独立基础配筋的单位宽度配筋率指的是长边b还是短边l呢
作者:
奋斗_心
时间:
2017-10-20 15:25
第一次发帖不好意思啊 弄倒了
作者:
zmj3715
时间:
2017-10-20 15:40
钢筋沿与短边平行方向布置 你说的宽度应该是沿长边方向吧
作者:
逍遥小毛驴
时间:
2017-10-20 15:40
哪写的单位宽度?图里计算配筋面积和构造配筋面积均是总的。不是单位宽度的
作者:
奋斗_心
时间:
2017-10-20 15:46
是4000还是3000呢
作者:
小总管
时间:
2017-10-21 00:07
应该是弯矩M作用的那个方向。纵向,与4000mm平行。
作者:
第一证书
时间:
2017-10-21 08:57
弯矩作用的面,这里是取3m,如果没看错的话,你这个图和问题看着太别扭了
作者:
whhai1987
时间:
2017-10-22 06:53
一般将基础的长边放置弯矩作用大的方向,长边的配筋可能由计算确定,两边均需要满足最小配筋率
作者:
gylamb2003
时间:
2017-10-23 14:20
长边计算配筋,剩下构造配筋
作者:
邓尼茨
时间:
2017-10-24 12:37
独立基础,一般两个边差距都不大
所以两个方向都配一样的钢筋