第一证书

标题: 关于楼板局部不连续的理解。。求大神指导!!! [打印本页]

作者: 嚣冉尘    时间: 2017-9-21 10:12
标题: 关于楼板局部不连续的理解。。求大神指导!!!
抗规表3.4.3-1的理解,假设如附图的结构布置,是算凹凸不规则呢?还是算两项:既凹凸不规则,楼板也不连续?

作者: 马不停蹄    时间: 2017-9-21 14:19
只算一项
作者: 嚣冉尘    时间: 2017-9-21 15:28
但这个也是不满足 有效楼板宽度小于典型楼板宽度的50%了呀?
作者: mingleiking    时间: 2017-9-21 16:07
凹凸不规则
作者: whhai1987    时间: 2017-10-10 13:15
楼板局部不连续,没有达到不规则的限值。
作者: 嚣冉尘    时间: 2017-10-11 08:53
whhai1987 发表于 2017-10-10 13:15
楼板局部不连续,没有达到不规则的限值。

多少算不规则呢?
作者: whhai1987    时间: 2017-10-11 09:28
嚣冉尘 发表于 2017-10-11 08:53
多少算不规则呢?

凹进或突出的尺寸超过0.3B,你这个没超啊,所以只算楼板不连续,不算凹凸不规则