第一证书
标题:
一级短肢剪力墙非加强区的剪力增大系数
[打印本页]
作者:
hypnoos
时间:
2017-8-22 11:03
标题:
一级短肢剪力墙非加强区的剪力增大系数
一级短肢剪力墙非加强区的剪力增大系数是要按高规7.2.5和高规7.2.2-3的增大系数叠加连乘吗?
作者:
27771661
时间:
2017-8-22 11:36
本帖最后由 27771661 于 2017-8-22 14:02 编辑
更正一下:根据朱总高规P207,续表6.2.0-2,一级短肢剪力墙非加强区 剪力只考虑1.4增大系数。
作者:
马不停蹄
时间:
2017-8-22 11:38
要连乘!
作者:
zybamrm
时间:
2017-8-22 11:42
当然不练x了 看规范
作者:
jieweiaima
时间:
2017-8-22 11:43
不用连乘。只需要乘以1.4
作者:
逍遥小毛驴
时间:
2017-8-22 14:08
不需连乘。
原因我认为是,7.2.5的条文解释中解释说一级剪力墙其它层剪力调整是为实现弯矩增大后实现强剪弱弯,所以剪力相应增大。那么既然7.2.2中其它层的剪力已经调整就没必要再进行7.2.5的剪力调整了。另有朱总高规书264页的表7.2.2-1对短肢剪力墙的加强措施进行佐证。
结论,短肢剪力墙内力调整:1.短肢剪力墙底部加强区剪力按7.2.6调整,其它层剪力按7.2.2调整;.
2.一级短肢剪力墙其它层弯矩按7.2.2调整。
作者:
jy00812845
时间:
2017-8-22 15:21
本帖最后由 jy00812845 于 2017-8-22 15:40 编辑
规范规定不连乘
作者:
gyqchd
时间:
2017-8-23 23:06
我觉得也不需要连乘
作者:
匿名
时间:
2017-8-24 08:44
不连x,不要被有些人误导了
作者:
baobaonjut
时间:
2019-7-24 22:08
不要连x
作者:
匿名
时间:
2019-7-26 08:45
不需要连乘,规范已经针对短肢剪力墙作了规定。