砌规6.1.4中,验算适用条件中h指H(5.1.3)呢?还是H0?还是层高?
作者: 奥巴牛    时间: 2017-8-20 08:44
16年37题中是三者相等,看不出来。13年37题答案就没验算这个条件,大家怎么看呢?
作者: 第一证书    时间: 2017-8-21 09:21
你这个问题我读了十遍!!!才明白你要问什么,差点都放弃了,拜托问问题的时候能不能清楚点,不要让别人猜你的意思。
你是问洞口高度和墙高比值时,墙高的取值吧?
作者: 奥巴牛    时间: 2017-8-21 09:34
本帖最后由 奥巴牛 于 2017-8-21 10:16 编辑

是的,就是这个意思。真的很不好意思,耽误大家的时间了,下次一定写清楚
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-8-21 13:54
我认为是H,因为它说的是墙高,没说是墙体计算高度或者其他。而且我按H做题还没发现有问题。
作者: 第一证书    时间: 2017-8-21 17:20
奥巴牛 发表于 2017-8-21 09:34
是的,就是这个意思。真的很不好意思,耽误大家的时间了,下次一定写清楚 ...

我感觉是墙的实际高度,因为它是要判断洞口高度占全部的比例的。
作者: 奥巴牛    时间: 2017-8-21 18:31
我也比较倾向于H,这个问题在首层的时候会出现,比如山墙;H0会随横墙间距变化而变化,从而控制高厚比(6.1.1),可暂认为是效应;洞口的高度直接影响允许高厚比,那它针对的对象应该实际高度H,相当于实际抗力。还有,朱总在他的抗规分析7.2.3中指出小开口墙的概念,定义为洞口高度与层高之比,不知是否有借鉴意义??
作者: 奥巴牛    时间: 2017-8-21 18:34
小洞口概念