第一证书

标题: 2017混凝土预测题 [打印本页]

作者: zxq375275053    时间: 2017-8-16 10:17
标题: 2017混凝土预测题
7度 0.15g  三类场地,小学,框架结构,1层5.5m,2-5层4.5m
,屋面塔楼高度3m,室内外高差0.6m,角部设置20m跨度活动室,柱钢筋采用三级钢,角柱600*600,求角柱最小配筋面积



作者: 云长写爱008    时间: 2017-8-16 14:36
7度0.15三类,按8度,小学乙类,再提高就是9度,5.5+4.5*4+3=26.5大于24米,属于高层了!9度高层不宜框架结构!还是塔楼不算高度?按9度一级框架结构算最小配筋?
作者: zxq375275053    时间: 2017-8-16 14:55
云长写爱008 发表于 2017-8-16 14:36
7度0.15三类,按8度,小学乙类,再提高就是9度,5.5+4.5*4+3=26.5大于24米,属于高层了!9度高层不宜框架结 ...

和9度没什么关系,而且,结构适用高度仅和初始烈度有关系
作者: jshl0728    时间: 2017-8-16 14:58
乙类,三类场地重复叠加,抗震构造措施按照8度+(0.3g);
查6.1.2,24.1米,大跨, 一级构造措施;
查6.3.7-1最小配筋率:1.15%;
作者: zxq375275053    时间: 2017-8-16 15:15
jshl0728 发表于 2017-8-16 14:58
乙类,三类场地重复叠加,抗震构造措施按照8度+(0.3g);
查6.1.2,24.1米,大跨, 一级构造措施;
查6.3. ...

不对
作者: jshl0728    时间: 2017-8-16 15:30
zxq375275053 发表于 2017-8-16 15:15
不对

给点提示呗
作者: zxq375275053    时间: 2017-8-16 15:37
jshl0728 发表于 2017-8-16 15:30
给点提示呗

没有理解8+的含义
作者: xtlmsk21520    时间: 2017-8-17 10:02
zxq375275053 发表于 2017-8-16 15:37
没有理解8+的含义

按高规3.9.7,应采取更加有效的抗震措施
作者: zxq375275053    时间: 2017-8-17 10:50
今天补充问题答案, 1。小学,根据分类标准,乙类,提高一度采取抗震措施 2。1层5.5m,2-5层4.5m,屋面塔楼高度3m,室内外高差0.6m根据高规2.1.1 2.1.2,H=5.5+4.5*4+0.6=24.1大于24m为高层建筑,按照高规查,7度乙类按照8度采取抗震措施, 此时抗震措施的抗震等级为一级 3。7度 0.15g  三类场地,,,按照抗规3.3.3,提高抗震构造措施,应该在抗震措施抗震等级为一级的基础上,继续提高。根据朱炳寅抗震书,采用8+抗震构造措施。参照抗规6.1.3条文说明“本规范第6.1.1条规定,乙类建筑的钢筋混凝土房屋可按本地区抗震设防烈度确定其适用的最大高度,于是可能出现7度乙类的框支结构房屋和8度乙类的框架结构、框架-抗震墙结构、部分框支抗震墙结构、板柱-抗震墙结构的房屋提高一度后,其高度超过本规范表6.1.2中抗震等级为一级的高度上界。此时,内力调整不提高,只要求抗震构造措施“高于一级”,大体与《高层建筑混凝土结构技术规程》JGJ 3中特一级的构造要求相当。”,此项目抗震构造措施的抗震等级采用特一级。 4。本工程为大跨度框架,因抗震构造措施已经提高到特一级,故不再重复提高。 综上所说,最小配筋面积属于抗震构造措施。查高规3.10.2. 角柱最小配筋率=1.6% As=0.016*600*600=5760。
作者: zxq375275053    时间: 2017-8-17 10:50
xtlmsk21520 发表于 2017-8-17 10:02
按高规3.9.7,应采取更加有效的抗震措施

答案已发布,请核对
作者: 254230839    时间: 2017-8-21 09:07
8+,特一级,即使不是大跨度,也是特一级。
有个地方不对,纵筋强度等级三级,最小配筋率应该是1.6+0.05=1.65
作者: yc6182136    时间: 2017-8-21 11:44

作者: copystrong    时间: 2017-8-21 20:14
zxq375275053 发表于 2017-8-16 15:15
不对

应该是8+,也属于八度嘛。查抗规表6.1.2,按照大跨度,框架抗震等级还是一级。配筋率为1.15%。