第一证书

标题: 每日一练62:墙肢轴压比 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2017-8-10 07:04
标题: 每日一练62:墙肢轴压比
61题参考答案A
[attach]16218[/attach]
[attach]16211[/attach]



作者: 匿名    时间: 2017-8-10 08:38
抗震规范里没有对配筋混凝土空心砌块的说明,砌体规范里有的,按题中要求无法做答。
作者: 匿名    时间: 2017-8-10 08:43
A
作者: dongjianting001    时间: 2017-8-10 08:47
a
作者: xtlmsk21520    时间: 2017-8-10 09:32
游客 114.95.224.x 发表于 2017-8-10 08:38
抗震规范里没有对配筋混凝土空心砌块的说明,砌体规范里有的,按题中要求无法做答。 ...

抗规附录F
作者: 匿名    时间: 2017-8-10 10:55
题出的好,最好给墙厚
作者: yc6182136    时间: 2017-8-10 14:34
D
作者: 匿名    时间: 2017-8-10 19:00
游客 60.15.63.x 发表于 2017-8-10 10:55
题出的好,最好给墙厚

题再好,不给你解答过程,有啥用?朱炳寅的书给个真题和答案,不给解答,你会买吗?
作者: 匿名    时间: 2017-8-10 22:48
a轴压比是抗震构造措施,烈度提高一度。
作者: 波鲁克    时间: 2017-8-10 23:47
A
作者: ckxcyl    时间: 2017-8-11 06:07
顺着上一题的思路做的,选了个D
作者: ckxcyl    时间: 2017-8-11 06:08
正确答案是A吧,抗震等级属于提高再提高的情况
作者: 匿名    时间: 2017-8-11 08:39
瞎鸡巴出 一点责任都不负,误导大家
作者: 匿名    时间: 2017-8-11 08:47
波鲁克 发表于 2017-8-10 23:47
A

过程错了吧 兄弟,好好看看规范
作者: 36396435    时间: 2017-8-14 18:45
抗规F1.2及表,8度抗震构造措施(H<24m)二级,抗规F1.5-4短肢抗震墙提高为一级,抗规F3.4-2短肢抗震墙一级轴压比0.5,抗规F3.4-2一字形抗震墙(3b<h<5b)二级轴压比0.5-0.1=0.4,选A
作者: liucj2008    时间: 2017-8-15 16:45
不错,很有代表性的题。规范的文字有点烧脑