第一证书

标题: 每日一练40:柱的抗震措施 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2017-7-9 14:13
标题: 每日一练40:柱的抗震措施
39题参考答案B
[attach]16062[/attach]

作者: HRB400    时间: 2017-7-9 17:19
选A,《高规》6.4.6.5得,Ⅰ对
<高规>10.2.11得,Ⅱ错
《混》11.5.1条文说明 Ⅲ对
《抗规》C.0.7.3Ⅳ对


作者: 匿名    时间: 2017-7-10 07:46
规范说预应力框架柱箍筋“宜”全高加密,题里是“应”
作者: xtxk827    时间: 2017-7-10 07:58
选D。根据砼规11.4.14  Ⅰ√,11.4.4条Ⅱ错,11.5.1条文说明Ⅲ√,11.8.4条5款Ⅳ错
作者: 匿名    时间: 2017-7-10 08:25
D
作者: 匿名    时间: 2017-7-10 08:52
D  混规 11.4.4 可不考虑
    混规 11.8.4-5宜全高加密  而不是应  
作者: xym2059    时间: 2017-7-10 09:00
A
作者: kissperfect    时间: 2017-7-10 09:15
11.4.14条Ⅰ正确;11.4.4条Ⅱ不正确;11.5.1条条文Ⅲ正确;11.8.4.5条宜而不是应,Ⅳ错误  应选D
作者: 匿名    时间: 2017-7-10 09:23
请问 混规里11.5.1 规定排架柱弯矩剪力按11.4节规定计算,但条文里说不考虑“强剪弱弯....”,不太明白?11.4节的措施不就是为了保证“强剪弱弯....”吗?
作者: ruoso    时间: 2017-7-10 09:34
D
作者: mingleiking    时间: 2017-7-10 10:03
游客 222.133.61.x 发表于 2017-7-10 09:23
请问 混规里11.5.1 规定排架柱弯矩剪力按11.4节规定计算,但条文里说不考虑“强剪弱弯....”,不太明白?11 ...

哈哈,我觉得也是有点乱
作者: 一颗小星星    时间: 2017-7-10 10:11
D
作者: xtxk827    时间: 2017-7-10 11:11
游客 222.133.61.x 发表于 2017-7-10 09:23
请问 混规里11.5.1 规定排架柱弯矩剪力按11.4节规定计算,但条文里说不考虑“强剪弱弯....”,不太明白?11 ...

排架铰接,梁端无弯矩,按11.4节算也起不到强柱弱梁调节作用。对于铰接来说,本来梁端就是铰了,无需考虑强柱弱梁。我是这么理解的
作者: 匿名    时间: 2017-7-11 08:31
不管是抗规 还是 砼规  都是宜箍筋加密  题目中是应  不应该选对啊!
作者: heying197916    时间: 2017-7-11 10:01
D
作者: 波鲁克    时间: 2017-7-11 23:12
D 补上
作者: ckxcyl    时间: 2017-7-14 17:50
答案应该选D,天空给的A应该不对




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2