1、
沉降计算点和应力计算点在两种不同解法中是不一样的,在复合桩基计算中,基桩引起的应力计算按5.5.14条为离沉降计算点较近的桩中心,承台压力引起的应力则可以直接按沉降计算点计算,附加应力系数查表取值时,基底长宽取按5.2.5条确定的承台计算域面积?如果是,那么只要分4块就够了,搞个u块干嘛?
2、
承台计算域面积到底怎么算?
[attach]16013[/attach]
[attach]16014[/attach]
[attach]16015[/attach]
作者:
zjzkz
时间:
2017-6-30 14:21
补一个附加荷载的问题,正常情况都是扣掉土的有效自重压力的,当大面积地下室中间柱子时呢?扣不扣,不扣的话怎么是考虑回弹再压缩么?