标题: 计算承载力按基本风压1.1倍
高规4.2.2
对风荷载比较敏感的高层建筑
承载力设计时应按基本风压的1.1倍采用
问题1屋顶的围护结构计算承载力是否也要按这个1.1
荷规8.4.4
如果是算承载力
式8.4.4-2    x。=的式子里有个w。
这个w。是否要1.1倍
谢谢天空兄和各大神的回复





作者: huoyigood    时间: 2017-6-24 23:50
围护结构不用1.1
作者: HRB400    时间: 2017-6-25 10:21
围护结构不用,详条文说明
作者: 天空    时间: 2017-6-25 20:25
http://www.dyzs.com/thread-21-1-1.html 这个帖子应该很明确了啊