第一证书

标题: 每日一练27:底框结构 [打印本页]

作者: 第一证书    时间: 2017-6-21 09:58
标题: 每日一练27:底框结构
26题参考答案B
[attach]15919[/attach]

作者: mingleiking    时间: 2017-6-21 10:16
D
作者: 匿名    时间: 2017-6-21 10:25
mingleiking 发表于 2017-6-21 10:16
D

是不是应该33乘以4?
作者: xgp5945    时间: 2017-6-21 10:26
[attach]15921[/attach]

作者: 匿名    时间: 2017-6-21 10:30
C     ( 4x1200)/(33X4+0.2X4X40)=29.27      1.3X29.27X0.5X4.2=79.91   
作者: jshl0728    时间: 2017-6-21 10:42
参与起来。。

作者: dongjianting001    时间: 2017-6-21 11:06
jshl0728 发表于 2017-6-21 10:42
参与起来。。

d?
作者: ak3000    时间: 2017-6-21 11:12
选C
作者: 一颗小星星    时间: 2017-6-21 11:25
D

作者: zybamrm    时间: 2017-6-21 12:18
本帖最后由 zybamrm 于 2017-6-21 16:00 编辑

选D
个数是33个
最后要乘1.25的抗震放大系数

题目中说的是按二层和一层刚度比后按照抗震规范7.2.4的放大系数,并非按照抗震等级7.5.6第五款的放大系数,7.5.6第五款的类似于框架柱的“强柱根” 和转换结构的“强柱顶”


大家一定要注意啊



作者: 匿名    时间: 2017-6-21 15:24
zybamrm 发表于 2017-6-21 12:18
选D
个数是33个
最后要乘1.25的抗震放大系数

这个放大系数 是不是不需要再乘了  题目中说了个剪力已经考虑了放大系数
作者: HRB400    时间: 2017-6-21 15:40
4/(4x33+40x0.2x4)x1200=29.28KN
29.28x1.3x0.5x4.2=79.9KN.M
选C
作者: zybamrm    时间: 2017-6-21 15:54
游客 113.240.253.x 发表于 2017-6-21 15:24
这个放大系数 是不是不需要再乘了  题目中说了个剪力已经考虑了放大系数 ...

要乘,题目中说的是按二层和一层刚度比后按照抗震规范7.2.4的放大系数,并非按照抗震等级7.5.6第五款的放大系数,7.5.6第五款的类似于框架柱的“强柱根”
作者: zybamrm    时间: 2017-6-21 15:55
HRB400 发表于 2017-6-21 15:40
4/(4x33+40x0.2x4)x1200=29.28KN
29.28x1.3x0.5x4.2=79.9KN.M
选C

少了 抗震规范7.5.6第五款的调整系数
作者: HRB400    时间: 2017-6-21 18:34
zybamrm 发表于 2017-6-21 15:55
少了 抗震规范7.5.6第五款的调整系数

掉坑里了!
作者: 波鲁克    时间: 2017-6-21 21:25
果断掉坑
作者: misty596    时间: 2017-6-22 08:48
c
作者: tyygy000    时间: 2017-6-23 10:03
选D,请大家指正
作者: ckxcyl    时间: 2017-7-3 04:01
怎么感觉这题没答案呢?

作者: 匿名    时间: 2017-7-16 15:09
真题上此题  兰定筠 和  张庆芳的书上 均为取抗震墙两端的柱子
所以柱子数量是33-8=25
算出来   99.3
选D
如果再考虑那7.5.6的增大系数1.25  就是125了,按参考答案的话,题目中考虑过增加 是包括了此项规范的增大系数的。
作者: mingoll    时间: 2017-8-12 16:47
游客 113.240.253.x 发表于 2017-7-16 15:09
真题上此题  兰定筠 和  张庆芳的书上 均为取抗震墙两端的柱子
所以柱子数量是33-8=25
算出来   99.3

说的是已经考虑地震剪力增大系数,可没说考虑了地震弯矩增大系数啊