标题: 地基净反力与计算沉降的基础附加应力的区别? [打印本页]

作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-6-21 08:42
标题: 地基净反力与计算沉降的基础附加应力的区别?
如题,假设题干为柱下独立基础,埋深1.0米,基础及回填土平均重度20,基础底面以上土重度为18,底面积为5平米,柱子传至基础顶面竖向力1000KN.
那么(1).地基净反力为1000/5=200kpa.  (2)附加应力为1000/5+20-18=202kpa.
请问各位大侠这么解答是否正确,如果正确,那么为什么这两个值有差别。

作者: jshl0728    时间: 2017-6-21 09:07
针对对象有差异:

净反力一般用于承台或基础内力计算, 视为倒板,不考虑自重对自身的内力影响(因为由这些重力产生的那部分地基反力将与重力相抵消)。

附加应力针对于土体变形,考虑上部荷载和基础自重与原位置长期荷载(一般就是覆土自重)的差异,(由于原覆土长期作用下,使土体密实,对土体变形已经无贡献)
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-6-21 09:18
jshl0728 发表于 2017-6-21 09:07
针对对象有差异:

净反力一般用于承台或基础内力计算, 视为倒板,不考虑自重对自身的内力影响(因为由这 ...

哦哦 原来从根源上是这样的,以前对附加应力理解正确。净反力的计算,以柱为支座,倒板隔离体为分析对象,自重与这部分地基反力抵消,然后剩下的就是柱传下来的力,这么解释就通了,对不。
作者: 第一证书    时间: 2017-6-21 09:55
附加应力的计算是错的,应该=1000/5+20*d-18*d
区别是净反力不考虑基础和土的自重,附加应力是增加的应力,就是现在的总应力-原来的总应力
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-6-21 10:44
第一证书 发表于 2017-6-21 09:55
附加应力的计算是错的,应该=1000/5+20*d-18*d
区别是净反力不考虑基础和土的自重,附加应力是增加的应力, ...

嗯嗯 *1 我就没写,这习惯不好得改
作者: 风停    时间: 2017-6-24 07:29
2楼正解。但要注意的是附加应力组合是准永久组合,地基净反力是基本组合。如果柱子传至基础顶面竖向力是基本组合的竖向力的话,那么地基净反力求解的是正确,附加应力就不对了;如果此力为标准组合的竖向力,附加应力和净反力都得把此竖向力转化成相应的组合来求解。