第一证书
标题:
关于砌体强度折减的疑问
[打印本页]
作者:
langwing
时间:
2017-6-19 10:11
标题:
关于砌体强度折减的疑问
砌体规范3.2.3对构件按面积大小进行折减这点,如果是砖砌平拱过梁或钢筋砖过梁,bxh<0.3,用公式5.4.1、5.4.2计算的时候是否需要对ftm和fv折减?张庆芳一级书上2010年真题第39题,题干提示了ra=1.0故没折减,但其二级书上砌体部分45题,题干并未提示ra=1,解题过程却还是没有折减,但是在兰定筠的书上类似题目中题干未提示ra,强度是按面积小于0.3进行折减了的,
作者:
马不停蹄
时间:
2017-6-20 09:55
钢筋砖过梁不按配筋砌体考虑
作者:
254230839
时间:
2017-6-20 09:55
本帖最后由 254230839 于 2017-6-20 09:57 编辑
看错了,编辑掉
作者:
ypf2001
时间:
2017-6-20 11:35
马院长,此言得之