《高规》3.9.6中,当裙房与主楼相连时,裙房的抗震等级除按自身确定外,相关范围内不应低于主楼的抗震等级。
这里存在这样一种情况,主楼结构为框架剪力墙结构体系,裙房结构为框架结构体系。当主楼的框架和剪力墙的抗震等级不同时,相关范围内裙房的框架结构的抗震等级和主楼的哪一个比较呢?是框架还是剪力墙呢?
我理解的是,既然裙房是框架结构,那么就与主楼的框架的抗震等级进行比较。
作者:
peng821920
时间:
2017-6-17 21:59
我觉得你的理解没问题
作者:
ak3000
时间:
2017-6-19 13:38
我也同意你的思路
作者:
dgjglyl
时间:
2017-6-20 08:30
与主楼的框架的抗震等级比较,10年真题有一道类似的,是带转换层的框架-核心筒,最后就是跟框架比较的。
作者:
ypf2001
时间:
2017-6-20 11:38
与主楼的框架的抗震等级比较