第一证书
标题:
抗规6.3.10与D.1.4
[打印本页]
作者:
qingkong615
时间:
2017-5-31 17:20
标题:
抗规6.3.10与D.1.4
抗规6.3.10中的体积配箍率计算采用D.1.4中有效验算宽度吗,还是就是采用Acor?即宽度取b cor。
作者:
mingoll
时间:
2017-5-31 20:50
对于矩形,按抗规6.3.9条,无须多说,都算烂了!对于螺旋箍,个人认为按混规6.3.3-3条公式计算!
作者:
qingkong615
时间:
2017-6-2 08:41
mingoll 发表于 2017-5-31 20:50
对于矩形,按抗规6.3.9条,无须多说,都算烂了!对于螺旋箍,个人认为按混规6.3.3-3条公式计算! ...
特别提醒说的是节点核心区的体积配箍率
作者:
wangwenkui
时间:
2017-6-22 15:52
本帖最后由 wangwenkui 于 2017-6-22 16:09 编辑
这是个问题。我理解是按实际尺寸计算。
类比,有效翼墙与无效翼墙的概念。计算配筋率,无效翼墙的面积仍然考虑在内。
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)
Powered by Discuz! X3.2