第一证书

标题: 体积配箍率 [打印本页]

作者: 20053196    时间: 2017-5-21 01:39
标题: 体积配箍率
算边缘构件体积配箍率时,阴影区边界在箍筋中心,还是外侧?
作者: 第一证书    时间: 2017-5-21 09:30
算至箍筋内表面
作者: 20053196    时间: 2017-5-21 11:54
第一证书 发表于 2017-5-21 09:30
算至箍筋内表面

我问的是阴影区位置和箍筋位置关系,不是问核心区混凝土体积。我看有的题算核心区面积时,有的减去箍筋直径一半,有的减去箍筋直径。
作者: 匿名    时间: 2017-5-21 13:28
根据朱总的解答,那个箍筋中心与规范的边线重合
作者: pillar001    时间: 2017-5-21 13:31
阴影部分为箍筋内核面积
作者: hwangbjtu2008    时间: 2017-5-21 13:55
阴影区边界在箍筋中心
作者: 20053196    时间: 2017-5-21 19:28
hwangbjtu2008 发表于 2017-5-21 13:55
阴影区边界在箍筋中心

谢谢
作者: 20053196    时间: 2017-5-21 19:28
游客 101.87.12.x 发表于 2017-5-21 13:28
根据朱总的解答,那个箍筋中心与规范的边线重合

谢谢
作者: lshuxuwin    时间: 2017-5-21 22:45
这个马老师当时总结的很好,你可以搜一下
作者: ak3000    时间: 2017-5-22 16:38
按照《混凝土结构设计规范》6.6.2条,应为箍筋内表面范围内的混凝土体积。