第一证书

标题: 《抗震规范》第4.2.1条有无地下室时是否一样考虑? [打印本页]

作者: 匿名    时间: 2017-5-16 15:36
标题: 《抗震规范》第4.2.1条有无地下室时是否一样考虑?
当不满足抗规第4.2.1条时,地基和基础需要考虑地震作用。但是没有说清楚是否考虑有无地下室的影响,这条朱总书上也只是说了“对无地下室的建筑,应考虑地震作用”,那么有地下室的情况呢?各位怎么看
作者: 忠艾一生    时间: 2017-5-16 15:59
我理解天然地基和基础是否考虑抗震和有无地下室没有必然联系,只要不满足抗规4.2.1条就要进行抗震承载力验算。
作者: 第一证书    时间: 2017-5-16 16:51
忠艾一生 发表于 2017-5-16 15:59
我理解天然地基和基础是否考虑抗震和有无地下室没有必然联系,只要不满足抗规4.2.1条就要进行抗震承载力验 ...

我也这么认为
作者: yangyi0872    时间: 2017-5-16 18:09
和有无地下室没有必然联系   
作者: nfzz    时间: 2017-5-17 17:59
如果地下室四边有土约束,水平力通过顶板楼板传递,基础可以不考虑




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2