第一证书

标题: 砌体规范7.4.3条的疑惑 [打印本页]

作者: mingoll    时间: 2017-5-6 22:48
标题: 砌体规范7.4.3条的疑惑
砌体结构设计规范理解与应用里面当洞边距挑梁尾端<370mm时,按图d计算,那么按我的理解计算Mr墙体的抗倾覆弯矩就应该是4.2*1.6*(2.8-hb)*(0.8-0.09)即只计入阴影部分墙体的抗倾覆弯矩。
但砌体结构设计规范理解与应用和兰的书总都按截图中计算,有点疑惑 。请高手解惑!


作者: 第一证书    时间: 2017-5-7 08:50
我翻了下我的规范笔记,C这种情况下
当尾端≥370时,要考虑45度斜线的面积
当尾端<370时,是按90度竖线考虑,而不是按照d图处理。

我这个结论看的应该是砌体手册,当时花了很长的时间,然后对比了模拟题,应该没错
作者: mingoll    时间: 2017-5-7 15:40
第一证书 发表于 2017-5-7 08:50
我翻了下我的规范笔记,C这种情况下
当尾端≥370时,要考虑45度斜线的面积
当尾端<370时,是按90度竖线考 ...

但是他说了按D图啊,他明确说了小于370mm按D图,但计算却是另外一种算法,兰书也没按D图算。
作者: 是木成林    时间: 2017-5-14 13:06
mingoll 发表于 2017-5-7 15:40
但是他说了按D图啊,他明确说了小于370mm按D图,但计算却是另外一种算法,兰书也没按D图算。 ...

同意管理员说的,兰书上也没有说按D计算吧?