第一证书

标题: 2016年一级真题上午第24题 [打印本页]

作者: 逍遥游    时间: 2017-5-5 19:45
标题: 2016年一级真题上午第24题
2016年一级真题上午第24题
作者: 逍遥游    时间: 2017-5-5 19:46
2016年一级真题上午第24题答案
作者: xud5566    时间: 2017-6-8 16:27
请问1.29x10^9数值是怎么来的?
作者: phfsll    时间: 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2
作者: 逍遥游    时间: 2017-6-12 20:04
xud5566 发表于 2017-6-8 16:27
请问1.29x10^9数值是怎么来的?

直接从题目的已知条件的表格中查得的!
作者: 逍遥游    时间: 2017-6-12 20:15
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

请注意刚接与嵌固的区别!刚接≠嵌固!刚接是无转角有位移,嵌固是无转角无位移!
这道题未告知梁远端为嵌固,在只为刚接的情况下,对K1、K2是不考虑梁远端为刚接时的调整即不考虑表D-2注1的调整!但梁Nb较大时,才考虑刚接时的折减系数αN即此时需考虑表D-2注4的调整!
作者: phfsll    时间: 2017-6-13 10:24
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图
作者: 春华秋实    时间: 2017-7-5 15:59
楼主回答的有些问题吧,既然你说刚接是无转角有位移,针对本题无侧移框架柱,是不是梁柱节点就是无位移的。根据题目的刚接无位移,其实就是相当于嵌固的无位移无转角的性质。效果就是梁远端嵌固的效果啊。

作者: fengyanzhong    时间: 2017-7-12 07:27
楼主 怎么推出哪个是平面内 哪个是平面外
作者: fengyanzhong    时间: 2017-7-12 09:12
还有 就是为啥柱的线刚度乘了2
作者: dysmida    时间: 2017-7-20 23:15
K1,K2都是反应节点的水平和垂直方向线刚度比值状况,K1所反应的节点相连的柱子都要加,高度一样就X2
作者: 图一诺    时间: 2018-10-5 16:11
phfsll 发表于 2017-6-12 10:13
本例中为何不考虑钢梁远端刚接这个效果,也就是为什么钢梁线刚度补乘以2

规范附录表D-1注说的是横梁远端为嵌固时,横梁线刚度乘2,此处是刚接,不是嵌固,两码事
作者: 1dizhi    时间: 2018-12-29 14:42
phfsll 发表于 2017-6-13 10:24
是的,你的理解是正确的。就是我发现一个问题,高钢规里面的柱长度计算方法备注与钢规不同,下面上图 ...

你这个问题有答案了没有???
作者: xunaszw    时间: 2019-5-8 16:43
fengyanzhong 发表于 2017-7-12 09:12
还有 就是为啥柱的线刚度乘了2

第一,因为AB柱为中间层,所以乘2;第二,因为剖面为边跨,与AB柱相连的只有一边梁,所以梁不乘2




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2