第一证书

标题: 2013年一级下午第30题关于侧向刚度的问题 [打印本页]

作者: luohuayun    时间: 2017-4-14 18:01
标题: 2013年一级下午第30题关于侧向刚度的问题
我的疑问是:根据《高规》E.0.2条:当转换层设置在第2层以上时,按本规范式(3.5.2-1)计算的转换层与相邻上层的侧向刚度比不应小于0.6.
那么只需要验算第3层和第4层的楼层侧向刚度比就可以了,为什么还要验算第2层与第3层的楼层侧向刚度比呢?

作者: Luischen    时间: 2017-4-14 19:47
规范上暂时没有找到相应规条(应该是朱炳寅老师自个要求)。这样理解好了,这个属于双转换,就是3层楼面是桁架转换,4层楼面是竖向构件转换。整个3层是转换层。而为什么用到3.5.2-1呢?这个就请看朱炳寅老师《高规》P65,表3.5.2-1序号2,当转换层n≥3时,楼层剪力与层间位移法的比值法。这里蕴含着应用,就是整栋楼的转换位置都需要满足这个公式。
作者: Luischen    时间: 2017-4-15 16:50
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

请把图片贴出来看看,谢谢
作者: luohuayun    时间: 2017-4-15 16:56
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

求截图,谢谢!!
作者: Luischen    时间: 2017-4-20 21:22
本帖最后由 Luischen 于 2017-4-21 18:14 编辑
luohuayun 发表于 2017-4-15 16:56
求截图,谢谢!!

采用并联刚度又是出自那里又得慢慢去琢磨了,之前本人说他3层是整个都是转换结构应该是贴合朱炳寅老师的思路了。现附上图片:[attach]15058[/attach]

作者: yuhuilin6387    时间: 2018-7-5 12:07
不明白为啥要用2和3层串联的刚度
作者: yuhuilin6387    时间: 2018-7-5 12:09
lhjj830111 发表于 2017-4-14 22:16
这个题最后的答案是老朱更正过,用的是二三层的刚度串联后和第四层比较,当年解析出来后都认为是错题,最后 ...

为啥用二三层串联刚度与第四层的比值




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2