第一证书

标题: 荷规表8.3.1次项30与8.3.3条的关系 [打印本页]

作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-3-30 10:17
标题: 荷规表8.3.1次项30与8.3.3条的关系
荷规8.3.3条第1款描述了封闭式矩形平面房屋的墙面及屋面局部体型系数,8.3.3条第3款说其他建筑和构筑物按8.3.1规定的1.25倍取值。那么疑惑是8.3.1次项30中规定的矩形平面的背风面以及侧面的体型系数乘以1.25和8.3.3中的对不起来。请各位大师给解答下:计算矩形房屋的围护构件的局部体型系数应该怎么取值?

作者: 睡懒觉    时间: 2017-3-30 15:32
封闭式矩形平面房屋的墙面及屋面,按表8.3.3
作者: 254230839    时间: 2017-3-30 15:40
0.8*1.25=1.0
0.5*1.25≈0.6
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-3-30 16:21
254230839 发表于 2017-3-30 15:40
0.8*1.25=1.0
0.5*1.25≈0.6

背风面以及侧面对不上
作者: 晓苛    时间: 2017-3-30 22:36
根据规范字面理解,我觉得应该是8.3.3表格查不到,就采用8.3.3-3条。
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-3-31 09:16
晓苛 发表于 2017-3-30 22:36
根据规范字面理解,我觉得应该是8.3.3表格查不到,就采用8.3.3-3条。

那为什么同样是矩形封闭房屋的局部风荷载体形系数会根据两个条款算出来的不一样。我很困惑。但是张庆芳老师二级真题的那本书高层部分有个计算风荷载的题,计算局部风荷载体形系数矩形的他选用的8.3.3-3而不是选用的8.3.3-1.所以我才来这里问问。
作者: 晓苛    时间: 2017-3-31 09:49
逍遥小毛驴 发表于 2017-3-31 09:16
那为什么同样是矩形封闭房屋的局部风荷载体形系数会根据两个条款算出来的不一样。我很困惑。但是张庆芳老 ...

三清的也是高层按8.3.3-3的来取值的,详细道理我也说不上,应该是多层按表8.3.3查,高层按8.3.3-3来考虑,就这么记把。

作者: Luischen    时间: 2017-3-31 21:09
对的上啊,你看表8.3.3项次1里面的表“迎风面”就是1.0。表8.3.1项次30“迎风面”0.8,那么0.8*1.25=1.0。
作者: 逍遥小毛驴    时间: 2017-4-1 08:11
Luischen 发表于 2017-3-31 21:09
对的上啊,你看表8.3.3项次1里面的表“迎风面”就是1.0。表8.3.1项次30“迎风面”0.8,那么0.8*1.25=1.0。 ...

只有迎风面是一致的,背风面以及侧面不一致。这是困惑点,是按哪一个取值
作者: Luischen    时间: 2017-4-2 21:04
逍遥小毛驴 发表于 2017-4-1 08:11
只有迎风面是一致的,背风面以及侧面不一致。这是困惑点,是按哪一个取值 ...

任何一个面都是迎风面,懂这个意思吗?所以背风对工程来说是没有意义的。8.3.3最值得注意的是局部位置的体型系数的绝对值超过1.0。




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2