第一证书

标题: 砌规3.2.5 [打印本页]

作者: 逍遥游    时间: 2017-3-29 16:50
标题: 砌规3.2.5
本帖最后由 逍遥游 于 2017-3-29 17:04 编辑

砌规式(3.2.5)中的fg确定时的疑问:
确定fg时应该用到式(3.2.1-1),3.2.1-5条对f的解释为“未灌[attach]14906[/attach]孔混凝土砌块砌体的抗压强度设计值,应按表3.2.1-4采用”,3.2.5条的条文说明第2段“因为弹性模量是材料的基本力学性能,与构件尺寸等无关,而强度调整系数主要是针对构件强度与材料强度的差别进行的调整,故弹性模量中的砌体抗压强度值不需用3.2.3条进行调整”。以上调整均很明确,也好执行。但当施工质量控制等级为A级或C级时,f是进行施工质量控制等级的调整还是不调整?


作者: 晓苛    时间: 2017-3-29 18:27
本帖最后由 晓苛 于 2017-3-29 18:37 编辑

按规范表述逻辑来讲的话,那就是不调整了。因为这个也归为3.2.3的调整类型了。但是朱总微博里说先调整f,再计算fg,这就矛盾了。

作者: 逍遥游    时间: 2017-3-29 19:27
晓苛 发表于 2017-3-29 18:27
按规范表述逻辑来讲的话,那就是不调整了。因为这个也归为3.2.3的调整类型了。但是朱总微博里说先调整f,再 ...

请搞清我这里的大前提是计算E=2000fg时!
作者: 晓苛    时间: 2017-3-30 08:46
逍遥游 发表于 2017-3-29 19:27
请搞清我这里的大前提是计算E=2000fg时!

对啊,施工质量等级也归为3.2.3的γa调整了啊,而且朱总说先调f后算fg啊,那你直接用fg算不就矛盾了么?




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2