第一证书

标题: 高规5.6.4新 [打印本页]

作者: mingoll    时间: 2017-3-28 23:54
标题: 高规5.6.4新
我想到一题,6度区,25米楼盖,80米高建筑,计算轴力得到重力荷载标准值为1000,水平地震作用标准值500,竖向地震作用500,风荷载400,求柱子轴力!
作者: 第一证书    时间: 2017-3-29 09:03
你说的1000应该是是重力荷载代表值吧?
作者: mingoll    时间: 2017-3-29 09:10
是的
作者: 威海闹闹    时间: 2017-3-29 09:11
1.2*1000+1.3*500+1.4*400=2410       题目中不明白25米楼盖
作者: mingoll    时间: 2017-3-29 09:13
25米长的楼盖,无柱,其实就是告诉你是大跨度!
作者: mingoll    时间: 2017-3-29 09:13
另一题,9度区,58米高建筑,计算轴力得到重力荷载标准值为1000,水平地震作用标准值500,竖向地震作用500,风荷载400,求柱子轴力!(按高规作答)
作者: yzwqs    时间: 2017-3-29 09:18
本帖最后由 yzwqs 于 2017-3-29 09:19 编辑

高规5.6.4,N=1.2*1000+1.3*500+0.5*500+1.4*0.2*400=2212;疑问,6度需要考虑竖向地震吗?否则应该是N=1.2*1000+1.3*500+1.4*0.2*400=1962
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-29 09:20
1、重力荷载与水平地震作用:N1=1.2×1000+1.3×500=1850kN
2、重力荷载与水平地震作用及风荷载:N2=1.2×1000+1.3×500+0.2×1.4×400=1962kN

取max,N=1962kN
作者: pillar001    时间: 2017-3-29 09:21
这道题出的不严谨,活荷载标准值没有?
假设没有活荷载标准值情况下,永久荷载控制:
非地震工况:N=1.35*1000+1.4*0*400=1350kN
地震工况:
工况1,N=1.2*1000+1.3*500=1850kN
工况4,N=1.2*1000+1.3*500+1.4*400=2410kN

取2410kN。

作者: 睡懒觉    时间: 2017-3-29 09:25
1.2*1000+1.3*500+0.2*1.4*400=1962
作者: 睡懒觉    时间: 2017-3-29 09:28
mingoll 发表于 2017-3-29 09:13
另一题,9度区,58米高建筑,计算轴力得到重力荷载标准值为1000,水平地震作用标准值500,竖向地震作用500,风 ...

1.2*1000+1.3*500+0.5*500=2100
作者: jshl0728    时间: 2017-3-29 09:30
基本组合:1.2*1000+1.4*400=1760   地震组合:1.2*1000+1.3*500+0.2*1.4*400=1962  取大值
作者: yzwqs    时间: 2017-3-29 09:31
风参与组合的组合系数为0.2,楼上
作者: 小谷子    时间: 2017-3-29 09:34
题1 6度区 不考虑竖向地震作用组合 N=1.2*1000+1.3*500+1.4*0.2*400=1962
题2 不高于60m 不考虑风荷载组合  N=1.2*1000+1.3*500+0.5*500=2100  
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-29 09:45
mingoll 发表于 2017-3-29 09:13
另一题,9度区,58米高建筑,计算轴力得到重力荷载标准值为1000,水平地震作用标准值500,竖向地震作用500,风 ...

1、重力荷载及水平地震作用:N1=1.2×1000+1.3×500=1850kN
2、重力荷载及竖向地震作用:N2=1.2×1000+1.3×500=1850kN
3、重力荷载、水平地震作用及竖向地震作用:N2=1.2×1000+1.3×500+0.5×500=2100kN

取max,N=2100kN
作者: pillar001    时间: 2017-3-29 09:47
pillar001 发表于 2017-3-29 09:21
这道题出的不严谨,活荷载标准值没有?
假设没有活荷载标准值情况下,永久荷载控制:
非地震工况:N=1.35*10 ...

工况4,N=1.2*1000+1.3*500+0.2*1.4*400=1962kN
作者: mingoll    时间: 2017-3-29 09:48
睡懒觉 发表于 2017-3-29 09:28
1.2*1000+1.3*500+0.5*500=2100

这道题的本意是按高规和抗规的不利情况计算的,题目出错了,而且水平地震力和竖向地震力不该弄一样大,这题目不严谨,失误了
作者: pillar001    时间: 2017-3-29 09:51
yzwqs 发表于 2017-3-29 09:18
高规5.6.4,N=1.2*1000+1.3*500+0.5*500+1.4*0.2*400=2212;疑问,6度需要考虑竖向地震吗?否则应该是N=1.2 ...

不论是大跨度、长悬臂还是转换结构、连接构件等,6度区永远不考虑竖向地震!!!
作者: mingoll    时间: 2017-3-29 09:51
我来总结下吧:此题不考虑大跨度的引起的竖向地震作用,应采用重力荷载+水平地震作用+风荷载的组合计算:1.2*1000+1.3*500+1.4*0.2*400=1962

作者: 睡懒觉    时间: 2017-3-29 09:55
mingoll 发表于 2017-3-29 09:48
这道题的本意是按高规和抗规的不利情况计算的,题目出错了,而且水平地震力和竖向地震力不该弄一样大,这 ...

接近60米 一般应该说明是不是敏感
作者: mingleiking    时间: 2017-3-29 09:56
首先第一题,6度不考虑竖向地震,1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962  第二题考虑竖向荷载和地震,1.2X1000+0.5X500+1.3X500+1.4X0.2X400=2212
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-29 10:01
mingleiking 发表于 2017-3-29 09:56
首先第一题,6度不考虑竖向地震,1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962  第二题考虑竖向荷载和地震,1.2X1000 ...

58mi<60m,还用考虑风荷载的组合吗?
作者: moonjianghe    时间: 2017-3-29 10:31
是不是分三种情况

补充内容 (2017-4-5 12:25):
第一题:1.2X1000+1.3X500+1.4X0.2X400=1962
第二题:1.2X1000+0.5X500+1.3X500+1.4X0.2X400=2212
作者: 老冰棍儿    时间: 2018-1-24 14:25
pillar001 发表于 2017-3-29 09:51
不论是大跨度、长悬臂还是转换结构、连接构件等,6度区永远不考虑竖向地震!!! ...

10.6.4-4  竖向地震作用宜考虑




欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/) Powered by Discuz! X3.2