第一证书

标题: 抗规E.1.2、E.1.3中Vf的疑问 [打印本页]

作者: 逍遥游    时间: 2017-3-26 18:22
标题: 抗规E.1.2、E.1.3中Vf的疑问
本帖最后由 逍遥游 于 2017-3-26 18:36 编辑

先看抗规的附录E的规定!再看2011年一级下午28题的解答,将更有利于对Vf能够正确理解!
疑问:③轴线的剪力墙为落地剪力墙,由E.1.2条中对Vf的解释可知,验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数。为何本题朱总的解答考虑了此增大系数2?我想关键之处还是对规范的Vf的本意未能正确理解,故才有此疑问。

作者: zmj3715    时间: 2017-3-27 09:52
8度 增大系数2.0啊
作者: 晓苛    时间: 2017-3-27 09:54
答案没毛病啊,3轴为落地剪力墙,但是它是验算不落地墙传来的对楼板作用的剪力,而不是3轴传给楼板的剪力
作者: 逍遥游    时间: 2017-3-27 10:30
本帖最后由 逍遥游 于 2017-3-27 10:32 编辑

是否这样理解比较准确?E.1.2条、E.1.3条均是计算楼板的抗剪,对于楼板的抗剪来说,须考虑增大系数2!E.1.2条中对Vf的解释的最后一句话“验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数”,是让我们在计算落地抗震墙时不考虑此增大系数2!两者适用的对象不同。
作者: yangyi0872    时间: 2017-3-27 17:53
你的理解是对的       验算落地抗震墙时不考虑此项增大系数      
作者: 小谷子    时间: 2017-3-29 09:36
三楼正解