第一证书
标题:
砌体规范第8.2.5条
[打印本页]
作者:
jieweiaima
时间:
2017-3-24 10:36
标题:
砌体规范第8.2.5条
67页最底下。和68页最上面说钢筋应力大于fy时取fy .小于fy ’ 的时候取fy' 混凝土规范fy都是等于fy'的 这么说钢筋应力都是FY 干嘛还要算 ?
作者:
第一证书
时间:
2017-3-24 13:41
fy是屈服应力,另外那个是实际应力吧,不是太确定
作者:
睡懒觉
时间:
2017-3-24 14:20
一个是拉应力 一个是压应力啊
作者:
睡懒觉
时间:
2017-3-24 14:20
只是数值上相同 但是受力情况是不一样的啊
作者:
晓苛
时间:
2017-3-24 14:22
这里计算的是偏心另一侧可能出现拉、也可能出现压的钢筋应力的简化计算方法,不是都等于fy或者fy'。算出来判定才行,当应力大小超出钢筋拉或者压强度设计值时,按拉或者压强度设计值考虑。
作者:
poworj
时间:
2017-3-24 14:23
fy是屈服应力,一般都是求实际应力的,都是小于屈服应力,比如偏心受拉受压,尤其是裂缝计算。
作者:
winning61721
时间:
2017-3-24 14:33
前者针对的是拉应力,后者针对的是压应力,拉正压负,“小于fy ’ 的时候取fy'” 这一项在两个fy'前面加个负号会比较好理解,张的一级书“疑问解答”砌体部分有讲
作者:
jieweiaima
时间:
2017-3-24 14:59
我懂了。前面写了正值为拉。负值为压。当为小偏心受压得时候算出来不知道正负。正的和fy比较。。负的和fy'‘比较。当为大偏心受压得时候算出来直接按fy.
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)