小谷子 发表于 2017-3-21 09:02
第二种理解是对的。公式在任何情况下,钢筋部分均不小于0.36ftbh0 。偏压构件按6.3.12条计算, 不存在你说 ...
enda406 发表于 2017-3-21 09:33
那就是偏压构件没有最小配筋率要求哦?关于非抗震时,8.5.1规定了最小配筋率,梁最小配箍率是9.2.9和9.2. ...
enda406 发表于 2017-3-21 09:33
那就是偏压构件没有最小配筋率要求哦?关于非抗震时,8.5.1规定了最小配筋率,梁最小配箍率是9.2.9和9.2. ...
小谷子 发表于 2017-3-21 14:51
偏压构件属于受压构件,按表8.5.1受压构件查最小配筋率。
enda406 发表于 2017-3-22 09:22
可能是我写的有点失误,我意思是偏压构件最小配箍率。8.5.1是纵筋最小配筋率 ...
小谷子 发表于 2017-3-22 16:54
规范中确实没有直接对非抗震柱的体积配箍率做出明确要求,但6.3.14中提的0.36ftbh0换算后可以看做是对偏 ...
enda406 发表于 2017-3-24 09:23
那意思还是赞同我第三点啦,0.36ftbh0适用于偏拉以及偏压~
小谷子 发表于 2017-3-24 10:22
混规里面只在偏拉计算时提到0.36ftbh0,偏压没提到吧?