第一证书

标题: 3.2.8 [打印本页]

作者: 行者    时间: 2017-3-13 08:50
标题: 3.2.8
本帖最后由 行者 于 2017-3-13 10:03 编辑

图中,二阶效应系数是一个楼层参数,即每个楼层都有一个二阶效应系数。是所有楼层的该参数均大于0.1,还是只要有楼层的该参数大于0.1,即判定该框架结构宜采用二阶弹性分析?

作者: 行者    时间: 2017-3-13 08:51
本帖最后由 行者 于 2017-3-13 10:03 编辑

二阶效应系数即图中红框标注的式子
作者: 晓苛    时间: 2017-3-13 09:03
肯定是有楼层不满足判定就需要考虑二阶效应了,放大系数见条纹说明啊。
作者: 18563823104    时间: 2017-3-15 08:40
楼主你这个图片是什么资料?
作者: jdtmcdl    时间: 2017-3-16 22:09
只要有楼层的该参数大于0.1,就要用二阶分析法。

结构整体分析的时候肯定使用同一种方法,不可能这层用一阶,另一层用二阶。因此只要有一层的二阶效应系数不满足,就要整体用二阶分析。

可参考《抗规》3.6.3条
作者: 行者    时间: 2017-3-17 12:40
18563823104 发表于 2017-3-15 08:40
楼主你这个图片是什么资料?

钢规
作者: 行者    时间: 2017-3-17 12:43
jdtmcdl 发表于 2017-3-16 22:09
只要有楼层的该参数大于0.1,就要用二阶分析法。

结构整体分析的时候肯定使用同一种方法,不可能这层用一 ...

好的,谢谢!