第一证书

标题: 一级剪力墙底部加强部位以上部位的剪力调整的疑问 [打印本页]

作者: kgxshx1975    时间: 2017-2-26 10:08
标题: 一级剪力墙底部加强部位以上部位的剪力调整的疑问
《高规》7.2.5条中对一级剪力墙底部加强部位以上部位的剪力调整需要乘以1.3,而《混规》11.7.2条却不乘以放大系数(公式11.7.2-5),请大家多指教!


作者: 忠艾一生    时间: 2017-2-26 11:49
这个确实混规没有考虑剪力增大系数,按理说弯矩放大1.2,剪力也应该有所放大来满足强剪弱弯;
目前我理解就是高层建筑x1.3,多层不x。
作者: zhouxy1993    时间: 2017-2-27 10:08
忠艾一生 发表于 2017-2-26 11:49
这个确实混规没有考虑剪力增大系数,按理说弯矩放大1.2,剪力也应该有所放大来满足强剪弱弯;
目前我理解就 ...

11.7.1貌似这一条稍微提了一下剪力做相应调整。
作者: 不过    时间: 2017-2-27 10:53
11.7.1一级剪力墙底部加强部位以上弯矩X1.2 剪力也做相应调整 高层明确了是1.3 个人认为混规为1.2
作者: 珠郎峰    时间: 2017-2-27 11:29
抗震等级达到一级的,一般都是高层
如是高层就按高规执行。
砼规确实是遗漏啦这个调整。
作者: kgxshx1975    时间: 2017-2-27 12:48
例题中也是高层建筑x1.3,多层不x。
作者: 忠艾一生    时间: 2017-2-27 17:21
zhouxy1993 发表于 2017-2-27 10:08
11.7.1貌似这一条稍微提了一下剪力做相应调整。

这一条老朱的高层书里说“剪力设计值应作相应调整”可按高规1.3执行。
作者: kgxshx1975    时间: 2017-2-27 20:13
老朱抗规应用与分析中第246页剪力也需要乘以1.2