第一证书
标题:
混规6.4.13剪扭构件配箍总结
[打印本页]
作者:
忠艾一生
时间:
2017-2-24 19:43
标题:
混规6.4.13剪扭构件配箍总结
针对矩形截面剪扭构件箍筋配置:
受扭只由截面外围箍筋承担,比如4肢箍时,内部两肢箍不承担扭矩,所以如果算的抗扭箍筋面积大于抗剪箍筋单肢面积,那么只需要外侧两肢箍满足即可,总箍筋面积仍然是2xAst1+Asv。
容易犯错的地方是Ast1,此处指的是单肢箍截面面积。
关于此处的争议详见帖子:
http://www.dyzs.com/thread-2618-1-1.html
作者:
珠郎峰
时间:
2017-2-27 11:36
只有在箍筋肢数》2时,注意以下两种情况取大值max{(2xAst1+Asv)/肢数,Ast1}
作者:
波鲁克
时间:
2017-4-20 14:48
总的箍筋配置量要满足2Ast1+Asv的要求,外围单肢箍筋配置要满足Ast1的要求。