第一证书
标题:
抗规P457页12.2.7条文说明的疑问
[打印本页]
作者:
langwing
时间:
2017-2-12 17:09
标题:
抗规P457页12.2.7条文说明的疑问
154页12.2.7条文及458页第一段话都写明β>0.4时不应降低抗震措施,为什么457页,表8第一栏9度0.4g当β>0.4时对应的是8度0.3呢?为什么要降低呢?还有第三栏8度0.2的时候,是不是写错了呢?
作者:
scanner2007
时间:
2017-2-12 22:16
458页第一段 “本规范一般没有8度(0.3g)……” 因此,水平向减震系数大于等于4.0抗震措施不降低。我理解是表格中写的那些降低的具体的分类,抗规中是不是基本不涉及?所以可以理解为不降低“?
作者:
wanghui546
时间:
2017-2-13 09:03
意思是不是抗震措施跟抗震等级相关,抗震等级只和7度或8度相关,7度半也按7度查表。表8里8度半降低到8度,7度半降低到7度,抗震措施还是不降低。8度降低到7度半,抗震措施降低了。
作者:
awaitt_y
时间:
2017-2-13 09:26
6.1.2 7度0.15、8度0.3时候抗等级按相应7度、8度采用,并不做区分。所以即使458页降低半度,实际抗震措施并没有什么区别。
作者:
laPa
时间:
2017-2-13 16:16
规范正文是一般性规定,而实际操作中根据软件计算得出的减震系数水平,按P457附表7、附表8确定结构计算的地震力(附表7)和上部结构确定抗震措施所依据的烈度(附表8)。
所以仅从文字上抠,规范在这里是有漏洞的。
抗震措施包含“抗震措施”和“抗震构造措施”,这是抗规一个基本的概念,不应该在这里纠结。抗规底5章讲地震作用,之后各章讲的基本均是抗震措施。
作者:
laPa
时间:
2017-2-13 16:21
减震系数大于0.4时,实际工程中也可按非隔震考虑,不再折减
作者:
Luischen
时间:
2017-2-14 11:00
这个位置真的不好理解啊,我还理解为表8里面β≥0.4是错了,应该是β=0.4。因为正文是>0.4不调整,那么β=0.4可以调整,就一个档次;β<0.4又一个档次。
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)
Powered by Discuz! X3.2