第一证书

标题: 关于《荷规》8.1.2条及条文说明的疑惑 [打印本页]

作者: candice_liu    时间: 2017-1-12 19:45
标题: 关于《荷规》8.1.2条及条文说明的疑惑
《荷规》8.1.2条及条文说明,“对风荷载比较敏感的高层建筑和高耸建筑,基本风压应适当提高。对于此类结构物中的围护结构,其重要性与主体结构相比要低些,可仍取50年重现期的基本风压。”
那假如这个高层或高耸建筑物高度超过60m,计算围护结构时,50年重现期的基本风压还需要放大1.1倍吗?

作者: 第一证书    时间: 2017-1-12 20:43
http://www.dyzs.com/thread-4682-1-1.html
http://www.dyzs.com/thread-21-1-1.html

看看上面两个帖子


作者: 第一证书    时间: 2017-1-12 20:58
[attach]14570[/attach]


作者: liqinglong    时间: 2017-1-13 16:39
不需要了吧!!!
作者: z6p    时间: 2017-1-13 17:42
围护结构的风压不需要放大,对结构敏感(如高层>=60米)的高层计算主体结构才放大。
作者: 周朴园    时间: 2017-1-16 10:48
不需要
作者: 18612596957    时间: 2017-1-22 14:11
不需要,荷规条文说明8.2.1