第一证书
标题:
封闭建筑物内部风压局部体型系数计算
[打印本页]
作者:
smartljs2004
时间:
2016-9-22 10:18
标题:
封闭建筑物内部风压局部体型系数计算
计算封闭建筑物内部风压局部体型系数时,是直接取+0.2或-0.2还是要(外部局部体型系数加+0.2或减-0.2)呢
作者:
shgjx
时间:
2016-10-10 10:34
本帖最后由 shgjx 于 2016-10-10 10:57 编辑
看楼下
作者:
董垚谷
时间:
2016-10-10 10:35
看外表面风压的正负相对应,数值是相加
作者:
zh8330516
时间:
2016-10-10 10:37
荷载规范8.3.5 相加
作者:
zhuliang170
时间:
2016-10-10 11:32
原则是取一个方向的最大值,举例如下:
1.如墙面区域,外表面风压局部体型系数为+1.0(风压方向垂直指向墙面外表面),则取内表面风压局部体型系数为-0.2(风压方向垂直驶离墙面内表面)。
两者合力为同一方向,则风荷载局部体型系数为1-(-0.2)=1.2(风压作用总方向垂直指向墙面表面)
2.如墙角区域,外表面风压局部体型系数为-1.4(风压方向垂直驶离墙面外表面),则取内表面风压局部体型系数为+0.2(风压方向垂直指向墙面内表面)。
两者合力为同一方向,则风荷载局部体型系数为-1.4-(+0.2)=-1.6(风压作用总方向垂直驶离墙面表面)
作者:
zhuliang170
时间:
2016-10-10 11:47
首先要明白正负风压的方向问题,然后再去理解外表面风压和内表面风压数值的组合,内表面风压说白了就是对外表面风压大小的一个补充值
作者:
huoyigood
时间:
2017-2-18 12:04
楼上说的非常明白,谢谢
作者:
expertlee
时间:
2018-6-15 18:11
欢迎光临 第一证书 (http://dyzs.com/)
Powered by Discuz! X3.2