第一证书

标题: 桩规5.8.2条和5.8.4条 [打印本页]

作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-8-19 17:55
标题: 桩规5.8.2条和5.8.4条
如果桩规5.8.2条的受压承载力乘以了5.8.4条的折减系数φ的话是不是5.8.2条的N也要是计入地震作用的基本组合设计值?

作者: 第一证书    时间: 2016-8-19 18:24
这条就没提地震作用组合吧
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-8-19 18:44
第一证书 发表于 2016-8-19 18:24
这条就没提地震作用组合吧

那是不是可以这样理解:公式5.8.2-1要是右边除以抗震调整系数γRE,左侧就要相应计入抗震作用呢?
作者: 第一证书    时间: 2016-8-20 08:44
冷月秋之夜 发表于 2016-8-19 18:44
那是不是可以这样理解:公式5.8.2-1要是右边除以抗震调整系数γRE,左侧就要相应计入抗震作用呢? ...

就是这样啊 考虑地震作用时才需要考虑γRe
作者: 少有人走的路    时间: 2016-9-11 13:04
同意天空的意见,通篇都没有说抗震。

所以不需要考虑抗震