标题: 13年高层真题27题 [打印本页]

作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-26 15:35
标题: 13年高层真题27题
但第7层不属于底部加强区啊,是过渡区,也就是属于其他部位,但表7.2.16给的是拉筋的,没给出箍筋的构造,只给出了底部加强部位的箍筋构造,而注3其他部位的转角处宜采用箍筋,难道这个箍筋就是按照底部加强部位的箍筋采用吗,规范并没有明确啊,此题直接排除箍筋8@100,感觉还是有点不妥,请高手回答下此处直接排除8@100的原因。

作者: qingkong615    时间: 2016-7-27 09:09
适当加大,就是要比8大点,就是10了
作者: 冷月秋之夜    时间: 2016-7-28 08:43
qingkong615 发表于 2016-7-27 09:09
适当加大,就是要比8大点,就是10了

即使是非底部加强区,箍筋也要按照加强部位布置,采用直径8,间隔100来配置吗?