冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 15:53
补充:这道题对B答案A截面的解答的分子3041是不是还应该再加上4根22底部钢筋的面积才更加严谨呢? ...
畅风 发表于 2016-7-23 16:24
验算配筋率是使用有效高度,
冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 16:28
意思就是梁底的4根22钢筋是在有效高度外,所以不予以考虑吗?
畅风 发表于 2016-7-23 18:54
你想的好像有问题,要么是h0,要么是h0‘,
冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 19:26
我说的是有点问题,我意思就是说有效高度之外的钢筋就不计入了,是吧? ...
mhkj1985 发表于 2016-7-23 20:27
你没弄明白什么是有效高度 看看规范对as的定义 受拉钢筋合力点到混凝土边缘的距离 ...
qingkong615 发表于 2016-7-23 20:34
什么情况下不利就采用不利的,按这个应不会错
河图 发表于 2016-7-24 21:24
最大配筋率用h0,最小用h
冷月秋之夜 发表于 2016-7-23 22:35
哦,是受拉钢筋的截面积除以有效高度内的面积是配筋率,而最小配筋率的话就是全截面内钢筋面积除以全截面 ...
mhkj1985 发表于 2016-7-24 21:50
受弯构件是这样 再仔细看看混规8.5.1的小注部分