标题: 抗规8.5.3 [打印本页]

作者: jiweichen    时间: 2015-12-10 20:42
标题: 抗规8.5.3
[attach]1029[/attach]
作者: 马不停蹄    时间: 2017-6-12 10:31
关于该条的疑问:按本条第一款的规定,消能梁段的长度是不大于1.6Mlp/Al的,但是第四款设置加劲肋的时候,却又列举了多种消能梁段长度超过1.6Mlp/Al的情况?此处该如何解释与理解?
作者: jieweiaima    时间: 2017-6-12 10:49
详见。朱总的抗规那本书第441页及442页。第一款讲的是轴力很大N>0.16Af的情况。第4款讲的是轴力很小的情况。
作者: 254230839    时间: 2017-6-13 20:39
马不停蹄 发表于 2017-6-12 10:31
关于该条的疑问:按本条第一款的规定,消能梁段的长度是不大于1.6Mlp/Al的,但是第四款设置加劲肋的时候, ...

我这几天正好也在看这块,结合8.5.4-1条,消能梁段与柱连接时,其长度不得大于1.6Mlp/Al,来卡
8.5.3-4后面几种情况,仅用于消能段在中部(不与柱连接)的情况,且轴力较小的情况。个人理解
作者: 254230839    时间: 2017-6-13 20:39
本帖最后由 254230839 于 2017-6-13 20:41 编辑
马不停蹄 发表于 2017-6-12 10:31
关于该条的疑问:按本条第一款的规定,消能梁段的长度是不大于1.6Mlp/Al的,但是第四款设置加劲肋的时候, ...

我这几天正好也在看这块,结合8.5.4-1条,消能梁段与柱连接时,其长度不得大于1.6Mlp/Al来看,
8.5.3-4后面几种情况,仅用于消能段在中部(不与柱连接)的情况,且轴力较小的情况。个人理解